Изоляторы для ВЛ: стеклянные, фарфоровые и полимерные — сравнение и выбор
Изоляторы для ВЛ держат провод на опоре и не дают току уйти в землю. От материала изолятора зависит, как линия переносит загрязнение, как быстро обходчик найдёт дефект и сколько весит подвеска. Ниже разбираем три типа, которые применяют на воздушных линиях: стеклянные, фарфоровые и полимерные.
Какие изоляторы для ВЛ бывают по конструкции
По способу крепления изоляторы делят на штыревые, подвесные и опорные. Штыревые изоляторы ШС и ШФ крепят на штырь или крюк, чаще всего на ВЛ 6–10 кВ. На линиях 10, 35, 110 кВ и выше в зависимости от проекта применяют подвесную изоляцию. Тарельчатые изоляторы ПС собирают в гирлянды, а полимерные стержневые ЛК выбирают по классу напряжения и механической нагрузке. Опорные изоляторы работают в распределительных устройствах и держат шины и аппараты.
Стеклянные, фарфоровые и полимерные изоляторы: в чём разница
Главное различие не в электрической прочности, а в том, как изолятор ведёт себя при повреждении и в грязной атмосфере.
| Параметр | Стекло | Фарфор | Полимер |
| Повреждение на линии | Закалённая тарелка рассыпается, дефект виден с земли | Пробой может быть внутренним, нужен контроль приборами | Эрозия и трекинг оболочки видны только при близком осмотре |
| Прочность после повреждения | Остаток держит нагрузку (у ПС70Е не менее 56 кН) | Зависит от характера разрушения | Нагрузку несёт стеклопластиковый стержень внутри оболочки |
| Загрязнённые районы | Исполнения ПСД и ПСВ с увеличенной длиной пути утечки | Ребристые исполнения | Гидрофобная кремнийорганическая оболочка |
| Масса подвески | Гирлянда из нескольких тарелок | Гирлянда из нескольких изоляторов | Наименьшая, один стержень вместо гирлянды |
Как читать маркировку изолятора
Маркировка подвесного стеклянного изолятора ПС70Е читается так: П (подвесной), С (стеклянный), 70 (минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН), Е (индекс модификации). В обозначении ЛК 70/10 буквы означают линейный кремнийорганический изолятор, 70 указывает разрушающую нагрузку в кН, 10 указывает класс напряжения в кВ. Штыревые изоляторы обозначают ШС (стеклянный) и ШФ (фарфоровый).
Для ВЛ 110 кВ применяют подвесные полимерные изоляторы, например ЛК 70/110 и ЛК 120/110. Число перед косой чертой указывает минимальную механическую разрушающую нагрузку в кН, а 110 после черты — класс напряжения в кВ.
Оконцеватели ЛК подбирают под сцепную арматуру. ГП — гнездо–пестик, ГС — гнездо–серьга, СС — серьга–серьга (проушина–проушина, или ушко–ушко), СП — серьга–пестик (ушко–пестик).
Строительная высота стеклянных изоляторов
Строительная высота H — осевой размер, который одна тарелка занимает в собранной гирлянде. По нему рассчитывают длину гирлянды, а при замене элемента сверяют также размер замка. У ПС70Е и ПС120Б встречаются исполнения высотой 127 и 146 мм. Для изоляторов класса 160 кН встречаются 146 и 170 мм, для класса 210 кН — 170 и 195 мм. Точное значение берут из паспорта конкретного исполнения.
Как выбрать изолятор для ВЛ
- Класс напряжения линии. От него зависит тип изолятора и число тарелок в гирлянде.
- Механическая нагрузка. Разрушающая нагрузка берётся по проекту с учётом тяжения провода, ветра и гололёда.
- Степень загрязнения атмосферы. Рядом с промышленными площадками и на засолённых почвах нужны изоляторы с увеличенной длиной пути утечки или полимерные.
- Способ контроля в эксплуатации. Стекло проще осматривать с земли, фарфор и полимер требуют приборной или близкой диагностики.
- Совместимость со сцепной арматурой. Узел крепления изолятора должен совпадать с серьгами, ушками и скобами гирлянды.
Частые вопросы
Сколько изоляторов ставят в гирлянду?
Число тарелок определяет проект по классу напряжения, типу опор и условиям эксплуатации. Для ориентира: на линии 35 кВ с деревянными опорами ставят два изолятора ПС70Е, на металлических опорах на один-два больше.
Можно ли заменить стеклянную гирлянду полимерным изолятором?
Да, если полимерный изолятор подходит по классу напряжения, разрушающей нагрузке и узлам крепления. Один стержневой изолятор ЛК заменяет гирлянду и заметно снижает массу подвески.
Чем изолятор ПСД отличается от ПС?
ПСД — двукрылый стеклянный изолятор. Дополнительная юбка увеличивает длину пути утечки, поэтому его применяют в районах с загрязнённой атмосферой.
Изоляторы для ВЛ в Квант-21
В каталоге Квант-21 есть стеклянные изоляторы ПС, ПСД, ПСВ и штыревые ШС, полимерные изоляторы ЛК с минимальной механической разрушающей нагрузкой от 70 до 300 кН, в том числе ЛК 70/110 и ЛК 120/110 для ВЛ 110 кВ, фарфоровые ШФ, ТФ и опорные. Поможем подобрать изоляторы под класс напряжения и нагрузку линии и доставим по Казахстану.