Изоляторы для ВЛ: стеклянные, фарфоровые и полимерные — сравнение и выбор

Изоляторы для ВЛ держат провод на опоре и не дают току уйти в землю. От материала изолятора зависит, как линия переносит загрязнение, как быстро обходчик найдёт дефект и сколько весит подвеска. Ниже разбираем три типа, которые применяют на воздушных линиях: стеклянные, фарфоровые и полимерные.

Какие изоляторы для ВЛ бывают по конструкции

По способу крепления изоляторы делят на штыревые, подвесные и опорные. Штыревые изоляторы ШС и ШФ крепят на штырь или крюк, чаще всего на ВЛ 6–10 кВ. На линиях 10, 35, 110 кВ и выше в зависимости от проекта применяют подвесную изоляцию. Тарельчатые изоляторы ПС собирают в гирлянды, а полимерные стержневые ЛК выбирают по классу напряжения и механической нагрузке. Опорные изоляторы работают в распределительных устройствах и держат шины и аппараты.

Стеклянные, фарфоровые и полимерные изоляторы: в чём разница

Главное различие не в электрической прочности, а в том, как изолятор ведёт себя при повреждении и в грязной атмосфере.

Параметр

Стекло

Фарфор

Полимер

Повреждение на линии

Закалённая тарелка рассыпается, дефект виден с земли

Пробой может быть внутренним, нужен контроль приборами

Эрозия и трекинг оболочки видны только при близком осмотре

Прочность после повреждения

Остаток держит нагрузку (у ПС70Е не менее 56 кН)

Зависит от характера разрушения

Нагрузку несёт стеклопластиковый стержень внутри оболочки

Загрязнённые районы

Исполнения ПСД и ПСВ с увеличенной длиной пути утечки

Ребристые исполнения

Гидрофобная кремнийорганическая оболочка

Масса подвески

Гирлянда из нескольких тарелок

Гирлянда из нескольких изоляторов

Наименьшая, один стержень вместо гирлянды

Как читать маркировку изолятора

Маркировка подвесного стеклянного изолятора ПС70Е читается так: П (подвесной), С (стеклянный), 70 (минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН), Е (индекс модификации). В обозначении ЛК 70/10 буквы означают линейный кремнийорганический изолятор, 70 указывает разрушающую нагрузку в кН, 10 указывает класс напряжения в кВ. Штыревые изоляторы обозначают ШС (стеклянный) и ШФ (фарфоровый).

Для ВЛ 110 кВ применяют подвесные полимерные изоляторы, например ЛК 70/110 и ЛК 120/110. Число перед косой чертой указывает минимальную механическую разрушающую нагрузку в кН, а 110 после черты — класс напряжения в кВ.

Оконцеватели ЛК подбирают под сцепную арматуру. ГП — гнездо–пестик, ГС — гнездо–серьга, СС — серьга–серьга (проушина–проушина, или ушко–ушко), СП — серьга–пестик (ушко–пестик).

Строительная высота стеклянных изоляторов

Строительная высота H — осевой размер, который одна тарелка занимает в собранной гирлянде. По нему рассчитывают длину гирлянды, а при замене элемента сверяют также размер замка. У ПС70Е и ПС120Б встречаются исполнения высотой 127 и 146 мм. Для изоляторов класса 160 кН встречаются 146 и 170 мм, для класса 210 кН — 170 и 195 мм. Точное значение берут из паспорта конкретного исполнения.

Как выбрать изолятор для ВЛ

  • Класс напряжения линии. От него зависит тип изолятора и число тарелок в гирлянде.
  • Механическая нагрузка. Разрушающая нагрузка берётся по проекту с учётом тяжения провода, ветра и гололёда.
  • Степень загрязнения атмосферы. Рядом с промышленными площадками и на засолённых почвах нужны изоляторы с увеличенной длиной пути утечки или полимерные.
  • Способ контроля в эксплуатации. Стекло проще осматривать с земли, фарфор и полимер требуют приборной или близкой диагностики.
  • Совместимость со сцепной арматурой. Узел крепления изолятора должен совпадать с серьгами, ушками и скобами гирлянды.

Частые вопросы

Сколько изоляторов ставят в гирлянду?

Число тарелок определяет проект по классу напряжения, типу опор и условиям эксплуатации. Для ориентира: на линии 35 кВ с деревянными опорами ставят два изолятора ПС70Е, на металлических опорах на один-два больше.

Можно ли заменить стеклянную гирлянду полимерным изолятором?

Да, если полимерный изолятор подходит по классу напряжения, разрушающей нагрузке и узлам крепления. Один стержневой изолятор ЛК заменяет гирлянду и заметно снижает массу подвески.

Чем изолятор ПСД отличается от ПС?

ПСД — двукрылый стеклянный изолятор. Дополнительная юбка увеличивает длину пути утечки, поэтому его применяют в районах с загрязнённой атмосферой.

Изоляторы для ВЛ в Квант-21

В каталоге Квант-21 есть стеклянные изоляторы ПС, ПСД, ПСВ и штыревые ШС, полимерные изоляторы ЛК с минимальной механической разрушающей нагрузкой от 70 до 300 кН, в том числе ЛК 70/110 и ЛК 120/110 для ВЛ 110 кВ, фарфоровые ШФ, ТФ и опорные. Поможем подобрать изоляторы под класс напряжения и нагрузку линии и доставим по Казахстану.

Whatsapp icon Phone icon